    Diễn đàn làm Đẹp  Trạm bơm cho hệ thống Sprinkler PCCC

    Động cơ máy bơm làm việc và máy bơm ngừa của hệ thống sprinkler PCCC và động cơ của các van khóa phải được xếp vào loại thiết bị điện có độ tin tưởng loại 1 theo quy định về các thiết bị điện.

    Xem >>> may thoi khi

    Cho phép dùng áptômát để đóng cắt và bảo vệ cho động cơ máy bơm đề phòng.

    Điều khiển điện trạm máy bơm pccc cần bảo đảm:

    - Tự động khởi động máy bơm chính;

    - Tự động phát động máy bơm PCCC dự phòng khi máy bơm chính không khởi động được hoặc sau khi phát động không đạt được chế độ vận hành trong khoảng thời kì định trước;

    - Tự động mở van chặn truyền động bằng điện;

    - Tự động chuyển mạch điều khiển từ nguồn điện sang nguồn điện dự trữ (khi điện thế đầu vào của mạch làm việc bị mất);

    - Tự động phát động máy bơm định lượng chính;

    - Tự động khởi động máy bơm định lượng phòng ngừa khi máy bơm chính không đạt được chế độ vận hành trong khoảng thời kì định trước;

    Tạo xung điều khiển tự động ngắt quạt thông gió của thiết bị công nghệ;

    Tạo xung điều khiển tự động ngắt các thiết bị thu nhận năng lượng điện loại 2 và 3.

    Sự hình thành xung điều khiển sự phát động tự động bơm định lượng được thực hiện bằng các cơ cấu điều khiển điện.

    [​IMG]

    Xem >>> https://hangphu.vn/danh-muc-san-pham/may-bom-truc-dung-kaiquan-1522

    bình thường, nên sử dụng các đầu báo áp suất lắp đặt trên các van điều khiển hệ thống sprinkler để làm cơ cấu kích hoạt tạo xung điều khiển sự khởi động tự động của máy bơm. Cho phép thực hiện phát động các máy bơm của hệ thống sprinkler khi nhận được xung của hệ thống báo cháy.

    Điều khiển điện của trạm bơm PCCC phải được trang bị cơ cấu khởi động bằng tay đặt ở phòng đặt máy bơm có thể điều khiển phát động các máy bơm và các máy bơm định lượng. Cho phép khởi động máy bơm từ xa tại trạm chữa cháy và tại các hộp chữa cháy vách tường trong nhà.

    Việc tắt các máy bơm và máy bơm định lượng cần phải được bố trí tại phòng đặt máy bơm. Cho phép tắt máy bơm từ trạm chữa cháy.

    Các van chặn truyền động bằng điện lắp đặt trên các đường ống kích hoạt của trạm điều khiển hệ thống sprinkler phải được xếp theo mức độ tin cậy vào loại thiết bị cấp 2, trong đó, việc bảo vệ chống điện giật cốt là cách điện chính. Điều khiển điện cần phải bảo đảm có sự kiểm soát liên tiếp sao cho mạch điều khiển van chặn luôn ở tình trang tốt.

    Điều khiển máy nén khí của hệ thống chữa cháy được thực hiện bằng tay.

    Việc mở van chặn truyền động bằng điện lắp trên đường ống sức ép của máy bơm cần phải được tiến hành đồng thời với việc phát động máy bơm.

    Trong trường hợp trạm bơm phải bố trí hệ thống tín hiệu ánh sáng để báo hiệu:

    - Điện áp trên đầu vào chính và đầu vào ngừa của nguồn cấp điện và của pha nối đất;

    - Sự ngắt mạch khởi động tự động máy bơm và máy bơm định lượng;

    - Báo mức nước trong bể chứa;

    - Báo mức nước trong hố thoát;

    Trong phòng, trạm chữa cháy hoặc các phòng khác nhân ái viên chữa cháy trực hôm mai phải bố trí hệ thống tín hiệu bằng âm thanh và ánh sáng để báo hiệu:

    - Sự xuất hiện đám cháy;

    - Sự phát động máy bơm;

    - Sự bắt đầu hoạt động của sprinkler, có chỉ rõ hướng truyền dẫn nước (dung dịch tạo bọt);

    - Sự ngắt mạch khởi động tự động máy bơm;

    - Sự ngắt hệ thống tín hiệu báo cháy bằng âm thanh;

    - Sự cố của thiết bị (mất điện thế ở đầu vào chính của nguồn điện, giảm áp suất trong bồn thủy khí hoặc trong thiết bị tạo xung);

    - Mức nước báo động trao bể chứa và trong hố thoát;

    - Sự cố kẹt van chặn truyền động bằng điện;

    - hỏng của mạch điều khiển các thiết bị van chặn lắp trên các đường ống kích hoạt của van điều khiển thiết bị sprinkler và máy bơm định lượng.

    Tín hiệu âm thanh báo cháy phải dị biệt về âm sắc so với tín hiệu âm thanh báo sự cố hỏng khác.

    Xem thêm >>> máy bơm PCCC

    CÔNG TY TNHH THUẬN HIỆP THÀNH

    Nhà phân phối máy bơm nước chính hãng giá rẻ, cung cấp máy bơm cho các đại lý trong toàn quốc

    Địa chỉ: 21/20/77-79 Lê Công Phép, P.An Lạc. Q.Bình Tân, TP HCM

    Điện thoại: 0938.999.450 - (028) 6266 0373
     
Chủ đề tương tự: Máy bơm
Diễn đàn Tiêu đề Date
Quảng Cáo Rao Vặt Máy bơm nước chạy xăng là gì? Cấu tạo máy bơm nước chạy xăng 14/2/23
Quảng Cáo Rao Vặt Máy điều hòa nối ống gió Daikin FBA trang bị bơm thoát nước ngưng 2/2/23
Quảng Cáo Rao Vặt Đặc điểm của máy bơm trục đứng là gì? 6/7/22
Quảng Cáo Rao Vặt Ở đâu bán máy bơm Ebara chính hãng 5/7/22
Quảng Cáo Rao Vặt Các vấn đề cần quan tâm khi chọn máy bơm thoát nước 20/6/22

Chia sẻ trang này

Chào mừng các bạn đến với diễn đàn làm đẹp chúc các bạn có những giây phút thật vui vẻ!