laptop cũ giá rẻ Đặt quảng cáo trên 24hlamdep.net

Quy trình chống thấm đáy tầng hầm

Thảo luận trong 'Quảng Cáo Rao Vặt' bắt đầu bởi dinhtrudhlaw, 16/3/18.

 

nha khoa an tâm

Lượt xem: 319

  1. Offline

    dinhtrudhlaw New Member

    Diễn đàn làm Đẹp  Những quy trình chống thấm đáy tầng hầm bảo vệ cho nhà của bạn.

    1. Phương án 1: Chống thấm thuận- Trước khi đổ bêtông móng:
    Sử dụng Intoc-04 Super.
    Sau khi thi công bêtông lót và lắp đặt xong cốt thép sàn đáy tầng hầm, tiến hành thi công chống thấm theo qui trình sau:
    Chuẩn bị: Bề mặt bêtông lót phải bằng phẳng, chắc (thích hợp nhất là bêtông đá 1x2, đá 4x6…)
    Vệ sinh bề mặt.
    Phủ lên bề mặt bêtông lót một lớp cát (cát hạt lớn càng tốt) dày khoảng 13 mm.
    Phun nước tạo ẩm lên bề mặt lớp cát.
    Pha trộn hồ dầu chống thấm loãng theo công thức
    1 lít Intoc-04 Super + 2 lít nước + khoảng 1,5kg ximăng
    Thi công: Dùng máy phun hoặc tưới đều hỗn hợp hồ dầu chống thấm loãng lên bề mặt lớp cát cho đến khi ướt đẫm bề mặt và các ngóc ngách.
    Dùng nước phun sương, phun sạch lớp hồ dầu chống thấm loãng bám trên sắt sàn (nếu cần).
    Trong vòng 2 giờ trở lại, có thể tiến hành đổ bêtông.
    Nguyên lý: Intoc-04 Super có trong lớp hồ dầu chống thấm loãng bám trên lớp cát và bêtông lót sẽ hòa tan, thẩm thấu vào phần dưới cùng của lớp bêtông mới đổ, tạo thành một lớp chống thấm ở phần đáy, không tách rời với bêtông đáy, bền theo kết cấu vật liệu.
    2. Phương án 2: Chống thấm thuận - Trước khi lắp đặt sắt thép bêtông móng:
    Sử dụng Intoc-04
    Chuẩn bị: Bề mặt bêtông lót phải bằng phẳng, chắc (thích hợp nhất là bêtông đá1x2, đá 4x6…)
    Vệ sinh bề mặt.
    Pha trộn hồ dầu chống thấm theo công thức (đánh đều để đạt độ dẻo sệt).
    1 lít Intoc- 04 + 3 lít nước + ximăng vừa đủ dẻo sệt (khoảng 7 -> 8kg)
    Thi công:
    ° Bước 1: Lớp chống thấm
    Tô phủ lớp hồ dầu chống thấm dày khoảng 4mm lên bề mặt bêtông lót
    ° Bước 2: Lớp bảo vệ.
    Sau khi lớp hồ chống thấm vừa ráo mặt phủ một lớp VXM M75 dày khoảng
    2cm --> 3cm lên lớp hồ dầu chống thấm để chống răn nứt.
    Chú ý: Thực hiện 2 lớp này theo dạng cuốn chiếu, tránh dẫm đạp lên lớp chống thấm còn ướt.
    Cần phải bảo dưỡng bằng nước.
    Sau 24 giờ trở lên có thể tiến hành công tác lắp đặt sắt thép.
    Định mức: 1lít Intoc-04 / khoảng 2m²
    3. Phương án 3: Chống thấm nghịch-Sau khi đổ bêtông đáy:
    Sử dụng Intoc- 04
    Chuẩn bị: Nên tiến hành chống thấm sau khi đổ bêtông đáy từ 2 tuần trở lên.
    Vệ sinh và tạo ẩm bề mặt.
    Xử lý các lỗ rò rỉ nước (nếu có) bằng Intoc DN.
    Pha trộn hồ dầu chống thấm theo công thức (đánh đều để đạt độ dẻo sệt).
    1 lít Intoc- 04 + 3 lít nước + ximăng vừa đủ dẻo sệt (khoảng 7 -> 8kg)
    Thi công:
    ° Bước 1: Lớp chống thấm.
    Phun nước tạo ẩm. Sau đó dùng hồ dầu chống thấm tô phủ lên bề mặt một lớp dày 4mm.
    ° Bước 2: Lớp bảo vệ.
    Sau khi lớp hồ dầu chống thấm vừa ráo mặt phủ một lớp VXM M75 dày khoảng 1cm lên trên lớp hồ dầu chống thấm để chống răn nứt.
    Chú ý: Thực hiện 2 lớp này theo dạng cuốn chiếu, tránh dẫm đạp lên lớp chống thấm còn ướt.
    Bảo dưỡng bằng nước.
    ª Thông thường cần đổ một lớp bêtông đá mi dày khoảng 45cm (hoặc tùy theo yêu cầu) lên trên sàn đáy sau khi lớp hồ chống thấm đã ráo mặt.
    Định mức: 1lít Intoc-04 / khoảng 2m²
     