    Diễn đàn làm Đẹp  1. Các sự cố thường gặp trong quá trình vận hành lò hơi?

    - Sự cố thiếu nước: (giảm áp và cạn nước sẽ không làm nổ lò mà chỉ gây cháy. Khi lò thiếu nước nghiêm trọng, cấp nước vào lò sẽ làm nổ lò)

    Lohoi >>> noi hoi cong nghiep

    + căn nguyên: do tắc đường ống nước, hư van khóa, tắc Y lọc, máy bơm bị nhiễm gió, hở van 1 chiều, hở van xả đáy, hư bộ phận điều chỉnh mực nước, tín hiệu bị mất ...

    + Phương pháp xử lý: Khi nghe chuông báo thiếu nước, người vận hành tức thời tắt máy bơm cấp nước và nguồn nhiệt. Sau đó tiếp chuyện soát mặt kính để biết xác thực mực nước trong lò.

    Nếu nước trong ly vẫn sáng bóng thì có thể cấp nước ngắt quãng cho lò. Đồng thời, theo dõi quá trình hoạt động của khí áp kế và lắng tai tiếng động lạ trong lò. Cho đến khi có đủ nước để lò hoạt động trở lại và xác định được Nguyên nhân sự cố.

    Nếu nước trong ly không còn nữa thì dừng lò ngay lập tức. Chờ lò nguội để thẩm tra nguyên cớ. Tuyệt đối không được cấp nước vào lò khi chưa biết chính xác mực nước trong lò.

    2. Áp suất lò hơi tăng hay giảm đối với sự cố phun nước? nguyên cớ và cách điều trị?

    Nước tràn vào lò làm giảm áp suất của lò, lò rung dữ dội và có tiếng búa nước.

    nguyên cớ: Máy bơm cấp nước đang chạy ở chế độ chỉnh tay hoặc bộ điều khiển mực nước hoạt động không thông thường.

    Cách xử lý: rà chế độ máy bơm, bộ điều khiển mực nước.

    [​IMG]

    Dichvulohoi >>> https://dichvulohoi.com/san-pham/ban-lo-hoi-dot-than-da-cui/

    3. Làm thế nào để ứng phó với kính cường lực bị vỡ?

    Dừng lò lâm thời và mặc áo quần bảo hộ ở gần thành lò. nối khóa hai van xả và van xả kính. Nếu cần, hãy bật lại lò (hoạt động mù). Trong thời gian này, hãy thay mặt kính. để ý đến cường độ siết bu lông và siết chéo khi thay kính. Khi đưa kính trở lại sử dụng, kính phải được làm khô kỹ. Bằng cách mở van hơi và van xả, hơi được xả theo đường kính của nước cho đến khi kính nóng đều, sau đó đóng van xả và mở van xả.

    4. Hỏi làng nhàng khi đốt than và trấu thì một tấn than tiêu thụ bao lăm hơi?

    Than bình quân (130kg-150kg) / tấn hơi.

    Giá trị nhàng nhàng khi đốt trấu (220kg-250kg) / tấn hơi

    5. Nêu các bước căn bản để vận hành nồi hơi điện?

    - rà tổng thể lò: khóa hệ thống van (thường đóng- thường mở), kiểm tra van an toàn còn kín không? Chỉ số phong vũ biểu, rơ le, v.v.

    - Mã nguồn mở

    - Bật bơm cấp nước của lò (lưu ý mở van xả khí khi cấp nước để tránh bị sai áp)

    - Khi đèn báo mức nước thấp tắt, hãy bật điện trở. Lưu ý khi mở nguồn, các điện trở cần cách xa nhau 10-15 giây để đảm bảo an toàn và không gây quá tải.

    - Lò có thể theo dõi sự thay đổi áp suất, thời gian tạo hơi và tắt mở rơ le áp suất và tốc độ của bơm cấp nước.

    - Khi đạt 90% áp suất làm việc thì bắt đầu thông báo cho sản xuất chuẩn bị cấp hơi, trong giai đoạn này tiếp mở van hơi chính để làm khô đường ống.

    - Khi đạt áp suất làm việc, nối mở van ngắt hơi chính. Chú ý van ngắt đã mở hết và quay trở lại 1 lượt.

    Dừng lò: tắt điện trở, tắt nguồn máy bơm nước, tắt đèn báo mực nước, tắt nguồn. Khóa van hơi chính.

    6. Tại sao người ta lắp đồng hồ đo áp suất có van ba ngả và xi lanh?

    - Van bi ba ngã dùng để rà đồng hồ áp suất, có thể thấy độ xác thực của đồng hồ đo áp suất ngay cả khi lò đang hoạt động

    - Ống xi lanh làm cho dòng hơi nước xoáy làm giảm tốc độ dòng hơi tác dụng lên áp kế, do đó làm giảm tuổi thọ của áp kế. Đồng thời đảm bảo rằng giá trị đồng hồ áp suất là chính xác.

    7. Những vấn đề cần để ý khi nhóm ghi xích?

    - Bật quạt hút của lò.

    - Mở băng tải than chạy ngang cửa lò.

    - Dùng củi khô hoặc giẻ giấy chặm bớt dầu trên bếp.

    - Hỏa lực đều - Bật quạt hút

    - Bật quạt hút

    - Chú ý đóng hai van khí đầu ghi và hai van cuối ghi.

    - Tần số quạt hút> quạt gió để đảm bảo áp suất âm trong lò.

    - Góc lửa trong lò đạt 45-600

    -Những ngọn lửa bùng cháy.

    Than củi giữ được độ ẩm từ 22% đến 25%

    -Cuối bị đốt cháy hoàn toàn.

    8. Lò đang hoạt động thường nhật, Tại sao van an toàn không tự đóng lại?

    - Van an toàn bị kẹt: Khi lò quá áp, van an toàn mở nhưng không quay trở lại khi áp suất giảm.

    - Van an toàn yếu: áp suất mở van không đạt

    -sinh sản ngừng sử dụng hơi nước mà không cần thông tin.

    - Rơ le áp suất bị hỏng lò vẫn tiếp hoạt động.

    9. Máy bơm nước hoạt động thường nhật, nhưng lò nướng báo không có nước.

    - Máy bơm bị nhiễm gió, máy bơm chạy nhưng không có nước.

    - Đóng bộ lọc Y

    -Van một chiều tiếp kiến mở máy bơm.

    - Van xả đáy bị mở

    10. Đối với đồng hồ đo áp suất lò hơi có áp suất 7kgf / cm2 thì nhiệt độ ứng với hơi sản xuất và cung cấp là bao nhiêu? (Theo bảng thông số hơi bão hòa)

    Áp suất 7 kgf / cm2 tương ứng với nhiệt độ 6680C

    11. Cần Chú ý những vấn đề gì để quá trình đốt lò hơi đốt dầu bằng Fo đạt hiệu suất cao nhất?

    - Sấy dầu (sấy hai tuổi: 70-800C cấp 1, 80-1100C cấp 2) làm giảm độ nhớt của dầu và tạo sương dầu dễ dàng hơn.

    - Nguyên tử hóa (nguyên tử hóa áp suất và nguyên tử hóa quay được dùng rộng rãi)

    12. Khi bật đầu đốt dầu hoặc gas, đầu đốt hoạt động như thế nào?

    - Quạt gió hoạt động trước

    - Bugi điện

    - Van điện từ mở nguồn cung cấp dầu hoặc khí

    - Cảm biến quang (mắt thần) nhận ánh sáng làm cho lò chạy, nếu có dầu khí vào mà để khoảng 3 - 5 giây mà mắt thần không có lửa lớn thì đóng ngay van điện từ lại. Tắt đầu đốt.

    - Nhấn reset để khởi động lại đầu đốt.