    Diễn đàn làm Đẹp  TÍNH TOÁN CỘT CHỐNG TẠM KINGPOST TẠI VỊ TRÍ LIÊN KẾT VỚI CỌC KHOAN NHỒI TRONG THIẾT KẾ BIỆN PHÁP THI CÔNG TẦNG HẦM

    1. Mở đầu
    Nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư và phục vụ nhu cầu của người sử dụng, các công trình cao tầng có nhiều tầng hầm đã và đang được xây dựng ngày càng nhiều ở các đô thị lớn. Với mặt bằng thi công chật hẹp thì công nghệ thi công tầng hầm bằng phương pháp Top-down ngày càng phổ biến. Đóng vai trò “xương sống” trong phương pháp Top-down là hệ kingpost bằng thép hình tổ hợp hoặc thép đúc.

    Đó là hệ thống cột chịu lực tạm thời đỡ các sàn tầng hầm và một số sàn tầng thân trong quá trình thi công, khi hệ cột vách chịu lực chính của công trình chưa thi công hoặc chưa có khả năng chịu lực.

    Trong công tác lập biện pháp thi công tầng hầm theo phương pháp Top-down việc thiết kế tính toán kingpost tại vị trí liên kết với cọc khoan nhồi là quan trọng, quyết định sự ổn định, an toàn của công trình, giá thành xây dựng và phương án thi công kingpost. Mục đích của việc thiết kế là giải quyết liên kết giữa kingpost với cọc khoan nhồi, đảm bảo kingpost truyền tải trọng từ các tầng phía trên xuống cọc khoan nhồi một cách an toàn, đồng thời không tính toán thừa gây lãng phí.

    Ở nước ta hiện nay chưa có các tiêu chuẩn chỉ dẫn cụ thể cho việc thiết kế và thi công kingpost, do đó nghiên cứu về thiết kế kingpost tại vị trí liên kết với cọc khoan nhồi có ý nghĩa lý thuyết và thực tiễn.

    2. Thiết kế kingpost tại vị trí liên kết với cọc khoan nhồi
    2.1 Hồ sơ, số liệu đầu vào phục vụ thiết kế kingpost
    Số liệu đầu vào phục vụ thiết kế hệ kingpost cho biện pháp thi công Top-down bao gồm:

    • Điều kiện thi công của công trình;
    • Thiết kế bản vẽ thi công tầng hầm;
    • Phương án thi công Top-down tầng hầm (phương án cơ bản);
    • Thiết kế bản vẽ thi công cọc khoan nhồi;
    • Thông số tính toán của vật liệu bê tông cọc nhồi;
    • Tải trọng công trình và tải trọng thi công;
    • Hình dạng, chủng loại vật liệu kingpost;
    • Thông số tính toán của vật liệu làm kingpost.
    2.2 Các phương án tính toán liên kết kingpost với cọc khoan nhồi
    2.2.1 Thiết kế kingpost không có đinh chống cắt
    Khi hạ kingpost vào cọc khoan nhồi, phần kingpost ngập trong bê tông sẽ chịu tác dụng của lực bám dính giữa bê tông cọc khoan nhồi và kingpost, được tạo nên bởi các nhân tố chủ yếu là lực ma sát (khi bê tông ninh kết, do ảnh hưởng của co ngót mà bê tông ôm chặt lấy cốt thép tạo nên lực ma sát giữa chúng) và lực dán (keo xi măng có tác dụng như một thứ hồ dán dán cốt thép vào bê tông) [1].

    Trị số của lực bám dính là:
    F1 = t x P x L (N) (1)

    trong đó:

    • P – chu vi của tiết diện kingpost, (mm);
    • L – chiều dài kingpost ngập trong bê tông cọc khoan nhồi, (mm);
    • t – giá trị lực dính trung bình, xác định theo công thức (2):
    t = k x ttc(N/mm²) (2)

    trong đó:

    • k – hệ số an toàn, k = 0,7 ÷ 0,8;
    • ttc – giá trị lực dính tiêu chuẩn giữa cốt thép và bê tông, được lựa chọn trên cơ sở kết quả thí nghiệm xác định lực dính giữa cốt thép và bê tông, thể hiện trong bảng 1 [2].
    Để đảm bảo kingpost truyền tải trọng từ các tầng thi công phía trên xuống cọc khoan nhồi một cách an toàn mà không gây phá hoại cọc, tương quan giữa lực dọc tác dụng lên kingpost Nmax và lực bám dính giữa kingpost và cọc khoan nhồi F1 phải thỏa mãn điều kiện:

    Nmax <= F1 (N)

    Bảng 1. Giá trị lực dính tiêu chuẩn giữa cốt thép và bê tông ttc theo kết quả thí nghiệm
    Kí hiệu mẫu thí nghiệm Tải trọng tối đa (kN) Lực kéo căng trước cốt thép (kN) Lực cắt trung bình/ Lực bám dính ttc (Mpa) Khoảng trượt lớn nhất (mm)
    S1000-1 1360 Không kéo 2,02 1
    S1000-2 1350 Không kéo 2,0 1,25
    S750-1 2503 1220 4,96 2,5
    S750-2 3700 1000 7,33 24
    S750-3 3445 Không kéo 6,83 11
    S500-1 694 1000 2,06 2
    S500-2 681 1000 2,02 1,5
    2.2.2 Thiết kế tính toán kingpost có đinh chống cắt
    Để chống lại lực dọc Nmax, có thể bố trí hàn các đinh chống cắt (shear stud) trên thân kingpost ở vị trí liên kết với bê tông cọc khoan nhồi (hình 1):

    [​IMG]
    Khả năng chịu cắt của đinh có thể tính toán theo tiêu chuẩn BS 5950-1990 và Eurocode 4.

    Theo tiêu chuẩn thiết kế BS 5950-1990 [3]:
    Mục 3.1 của tiêu chuẩn này quy định khả năng chịu cắt của một đinh phụ thuộc vào chiều cao, đường kính của đinh và cường độ chịu nén ở 28 ngày tuổi (cường độ chịu nén thiết kế) của bê tông (bảng 2).

    Từ trị số khả năng chịu cắt tiêu chuẩn Qtc của một đinh theo bảng 2, xác định khả năng chịu cắt tính toán Qtt của một đinh như sau:

    Qtt = k x Qtc (N) (4)

    trong đó: k là hệ số an toàn: k = 0,8.

    Nếu số lượng đinh chống cắt là n, khả năng chịu lực của kingpost theo đinh chống cắt F2 là:

    F2 = n x Qtt (N) (5)

    Thiên về an toàn, trong trường hợp này không tính lực dính giữa cốt thép và bê tông. Khi đó, điều kiện để đảm bảo kingpost truyền tải trọng từ các tầng phía trên xuống cọc khoan nhồi một cách an toàn mà không gây phá hoại cọc là:

    Bmax <= F2 (N) (6)

    Bảng 2. Khả năng chịu cắt tiêu chuẩn của đinh theo BS 5950-1990
    [​IMG]
    Theo tiêu chuẩn thiết kế Eurocode 4 [4]:
    Mục 1-1 của tiêu chuẩn này quy định, khả năng chịu cắt PRd của một đinh được lấy theo giá trị nhỏ hơn trong 2 giá trị sau:
    [​IMG](7) (8)

    trong đó:
    • d – đường kính thân đinh, 16 mm <= d <=25 mm ;
    • fu – sức bền kéo đứt của vật liệu làm đinh, nhưng không lớn hơn 500 N/mm²;
    • fck – sức bền chịu nén của bê tông theo mẫu trụ, không nhỏ hơn 1750 N/mm²;
    • Ecm – giá trị trung bình môđun đàn hồi của bê tông;
    [​IMG](9)(10)

    Với hsc là chiều cao danh nghĩa của đinh, được tính từ mũ đinh tới chân đinh chống cắt. Nếu số lượng đinh chống cắt là n, khả năng chịu lực của kingpost theo đinh chống cắt F3 theo Eurocode 4 là:

    F3 = n x PRd (N) (11)

    Khi đó, điều kiện để đảm bảo kingpost truyền tải trọng từ các tầng phía trên xuống cọc khoan nhồi một cách an toàn mà không gây phá hoại cọc là:

    Nmax <= F3 (N) (12)

    Như vậy, trên cơ sở thiết kế cho cả 2 trường hợp sử dụng và không sử dụng đinh chống cắt có thể tính toán lựa chọn kích thước, chiều dài kingpost cũng như quy cách, số lượng đinh chống cắt ở vị trí liên kết với cọc khoan nhồi.

    3. Quy trình cơ bản thiết kế tính toán hệ kingpost
    Thiết kế phương án thi công cọc khoan nhồi và tường vây;

    Quyết định biện pháp thi công Top-down và các thông số thi công cơ bản;

    Xác định mặt bằng vị trí bố trí kingpost;

    Xác định tải trọng đứng (tĩnh tải và hoạt tải thi công) tác dụng lên một kingpost;

    Lựa chọn sơ bộ hình dạng, vật liệu, kích thước thiết diện của kingpost;

    Thiết lập sơ đồ tính, xác định tải trọng tác dụng lên hệ kết cấu: tải trọng đứng (tĩnh tải từ các tầng thi công, hoạt tải thi công) và tải trọng ngang (áp lực đất truyền vào tường vây, tải trọng gió truyền vào các tầng thân,…);
    Phân tích hệ kết cấu (Sap, Etab,…) nhằm xác định nội lực tác dụng lên hệ kingpost;

    Kiểm tra tiết diện kingpost theo điều kiện về độ mảnh, bền, ổn định tổng thể và cục bộ (theo các tiêu chuẩn khác nhau);

    So sánh hiệu quả kinh tế các phương án.

    Lựa chọn chính thức thiết diện và kích thước kingpost.

    Xác lập biện pháp thi công kingpost (trong tổng thể biện pháp thi công tầng hầm).

    4. Ví dụ thiết kế tính toán kingpost tại vị trí liên kết với cọc khoan nhồi
    Ví dụ tính toán dựa trên cơ sở thực tế thi công công trình “Mở rộng Trụ sở Cục tần số” tại 115 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội. Tầng hầm công trình có diện tích sàn 2000 m² bao gồm 3 tầng, chiều cao mỗi tầng 4,5m, bước cột 8,5m x 8 x 5m. Tầng hầm được thi công theo phương pháp Top-down, các tầng trên cốt ±0,000 thi công sau khi tầng hầm được thi công xong.

    Sau khi nghiên cứu số liệu ban đầu, chọn kingpost thép tổ hợp chữ H400 x 400 x 13 x 21mm (hình 2), tiến hành thiết lập sơ đồ tính, tổ hợp tải trọng, phân tích hệ kết cấu (sử dụng phần mềm Etap), xác định được lực dọc truyền từ cột xuống đầu cọc khoan nhồi là Nmax = 7000 kN (cấp độ bền của bê tông làm cọc khoan nhồi là B30).
    [​IMG]
    Hình 2. Mặt cắt kingpost H 400 x 400 x 13 x 21mm

    4.1 Phương án 1: Kingpost không bố trí đinh chống cắt
    Gọi L là chiều dài kingpost ngập trong bê tông cọc khoan nhồi. Tra bảng 1, căn cứ theo kết quả thí nghiệm lực bám dính giữa bê tông và cốt thép và khoảng trượt lớn nhất, chọn ttc = 2MPa .

    Theo công thức (2), giá trị lực dính trung bình là:

    t = k x ttc = 0,7 x 2 = 1,4 MPa = 1,4 N/mm2

    Chu vi của tiết diện kingpost:

    P = 400 x 2 + 21 x 4 + 193,5 x 4 + 358 x 2 = 2374 mm

    Diện tích tiết diện kingpost:

    S = 2 x 400 x 21 + 13 x 358 = 21454 mm2 = 0,021454 m2

    Theo công thức (1), trị số của lực bám dính F1 là:

    F1 = t x P x L = 1,4 x 2374 x L = 3323,6L (N)

    Điều kiện thỏa mãn theo công thức (3): 1 Nmax <= F1 (N).

    7000 x 10^3 <= 323,6L (N) -> L >= 2106 mm

    Chọn L = 2200 mm = 2,2 m.

    Khối lượng của đoạn kingpost ngập trong bê tông cọc khoan nhồi:

    M1 = 2,2 x 0,021454 x 7850 = 370,51 kg

    4.2 Phương án 2: Kingpost được bố trí đinh chống cắt
    Căn cứ bảng 2, với cấp độ bền của bê tông cọc khoan nhồi là B30, lựa chọn đường kính đinh d=19mm, chiều cao danh nghĩa hsc = 100 mm , chiều cao làm việc h=95mm, thép đinh có cường độ là fu = 450 N/mm².

    Khoảng cách tối thiểu giữa 2 đinh gần nhau nhất tính từ tâm đến tâm là 4d: lmin >=4d= 76 mm . Chọn lmin = 5d = 95 mm . Bố trí n hàng đinh theo thiết diện kingpost, mỗi hàng có 10 đinh (hình 3a).

    Chọn khoảng cách từ hàng đinh đầu tiên tới bề mặt cọc khoan nhồi (bề mặt sau khi đập bỏ bê tông xốp) và khoảng cách từ hàng đinh dưới cùng tới mép kingpost bằng 6d = 115 mm .

    Với n hàng đinh, tổng số đinh là 10n, chiều dài kingpost ngậm trong bê tông cọc khoan nhồi là:

    L = 2 x 115 +95(n- 1)=95n + 135 (mm)

    Tính toán khả năng chịu cắt của đinh theo tiêu chuẩn BS 5950-1990:
    Tra bảng 2, với thông số của đinh và bê tông cọc khoan nhồi, xác định khả năng chịu cắt tiêu chuẩn của đinh Qtc = 100kN.

    Theo công thức (4), khả năng chịu cắt tính toán của một đinh:

    Qtt = Qtc x k = 100 x 0.8 = 80 (kN)

    Số lượng đinh n1 cần bố trí cho kingpost đảm bảo khả năng chịu cắt:

    n1 = Nmax/nQtc =7000/80 = 87,5 (đinh )

    Bố trí 9 hàng đinh (n = 9), với tổng số đinh n1 = 90 (hình 3b).

    Chiều dài kingpost ngậm trong bê tông cọc khoan nhồi:

    L = 95n + 135 = 990 mm= 0,99 m

    Khối lượng của đoạn kingpost ngập trong bê tông cọc khoan nhồi:

    M2 = 0,99 x 0,021454 x 7850 = 166,73 kg
    [​IMG]

    Tính toán khả năng chịu cắt của đinh theo tiêu chuẩn Eurocode 4:
    Khả năng chịu cắt PRd của một đinh: PRd = min(P1Rd,P2Rd) (N).

    Theo công thức (7) và (8):

    [​IMG]
    Bê tông cấp độ bền B30 ứng với bê tông C25/30 theo Eurocode, cường độ chịu nén đặc trưng 225 /ck f N mm  , mô đun đàn hồi 2 30500 /cm E N mm  .

    Do hsc/d = 100/19 = 5,26 > 4 nên hệ số điều chỉnh a<1 .

    [​IMG]
    Từ hai giá trị trên, chọn PRd = 73,133 kN .

    Số lượng đinh n2 cần bố trí cho kingpost đảm bảo khả năng chịu cắt:

    n2 = Nmax/PRd = 7000/73,133 = 95,7 (đinh)

    Bố trí 10 hàng đinh (n = 10), với tổng số đinh n2 = 100 (hình 3c).

    Chiều dài kingpost ngậm trong bê tông cọc khoan nhồi:

    L = 95n + 135 = 1085 mm = 1,085 m

    Khối lượng của đoạn kingpost ngập trong bê tông cọc khoan nhồi:

    M3 = 1,085 x 0,021454 x 7850 = 182,73 kg

    Như vậy, cách tính đinh chống cắt cho kingpost khi áp dụng tiêu chuẩn thiết kế BS 5950-1990 và Eurocode 4 cho kết quả xấp xỉ nhau.

    4.3 So sánh lựa chọn phương án thiết kế
    Giá thành thi công là một tiêu chí quan trọng để quyết định phương án thi công. Giá thành thi công bao gồm chi phí vật liệu, chi phí máy thi công và chi phí nhân công. Chi phí chế tạo và thi công kingpost có thể tham khảo ở bảng 3.

    Bảng 3. So sánh chi phí chế tạo và thi công kingpost (phần ngậm trong bê tông cọc khoan nhồi) theo các phương án thiết kế
    [​IMG]
    Như vậy, việc sử dụng đinh chống cắt cho kingpost tại vị trí liên kết với cọc khoan nhồi giảm được gần một nửa chi phí chế tạo và thi công kingpost so với phương án không sử dụng đinh. Tuy nhiên đây chỉ là một yếu tố cần xem xét, để có thể đưa ra quyết định phương án thi công kingpost cần xem xét một cách tổng thể các yếu tố sau:

    • Thiết bị và trình độ thi công liên kết đinh với kingpost;
    • Yếu tố đảm bảo quá trình đổ bê tông cọc khoan nhồi do sự có mặt của đinh chống cắt ảnh hưởng đến không gian di chuyển ống đổ bê tông;
    • Phương án lắp dựng kingpost vào cọc khoan nhồi: trước hay sau khi đổ bê tông; yêu cầu về thiết bị thi công; dụng cụ và phương pháp định vị, căn chỉnh kingpost; các yếu tố kỹ thuật khác;
    • Khối lượng kingpost cho toàn bộ công trình;
    • Giá thành tổng thể của các phương án.
    5. Kết luận
    Thiết kế kingpost tại vị trí liên kết với cọc khoan nhồi trong thi công tầng hầm bằng phương pháp Topdown là một nội dung quan trọng của thiết kế biện pháp thi công phần ngầm, quyết định đến an toàn, ổn định công trình và hiệu quả kinh tế của phương án;

    Thiết kế kingpost không có đinh chống cắt trên cơ sở lực bám dính giữa kingpost và bê tông, xác định theo phương pháp thực nghiệm với hệ số an toàn bằng 0,7÷0,8.

    Trong trường hợp có đinh chống cắt, áp dụng tiêu chuẩn thiết kế BS 5950-1990 hoặc Eurocode 4, kết quả tính toán theo hai tiêu chuẩn không có sự khác biệt lớn;

    Phương án kingpost có đinh chống cắt giảm được 40÷47% khối lượng thép cho chế tạo kingpost (tính trong đoạn ngàm trong cọc khoan nhồi) so với phương án kingpost không có đinh;

    Phương án thi công kingpost cần xem xét một cách tổng thể nhiều yếu tố: quy mô công trình, kích thước cọc khoan nhồi, phương án lắp dựng kingpost, sự đáp ứng của thiết bị và kỹ thuật thi công;

    Đối với cọc đường kính nhỏ (D < 1000mm) nên chọn phương án kingpost không có đinh chống cắt. Khi sử dụng đinh chống cắt, nên ưu tiên phương án lắp dựng kingpost trước khi đổ bê tông.
    CHỦ ĐỀ QUAN TÂM
    1. https://blogxaydung.net/tinh-toan-cot-chong-tam-kingpost-thi-cong-topdown/
    2. https://blogxaydung.net/cau-tao-than-tuong-xung-quanh-lo-cua/
    3. https://blogxaydung.net/tinh-toan-cho-ban-san-chiu-tai-trong-tap-trung/
     
Chủ đề tương tự: Tính toán
Diễn đàn Tiêu đề Date
Nhà Đất - Bất Động Sản Tính toán chiều dài neo nối cốt thép xây dựng 9/6/21
Nhà Đất - Bất Động Sản Cách tính toán cho hệ thống thông gió tầng hầm 7/1/21
Nhà Đất - Bất Động Sản Không bị ho khan mãn tính khi sử dụng Dancingjuices giá rẻ 1/6/23
Nhà Đất - Bất Động Sản VVN cung cấp tinh dầu nào để cai thuốc nhanh giá rẻ 5/5/23
Nhà Đất - Bất Động Sản Tinh dầu VVN nào phù hợp nhất để cai thuốc nhanh giá rẻ 5/5/23

Chia sẻ trang này

Chào mừng các bạn đến với diễn đàn làm đẹp chúc các bạn có những giây phút thật vui vẻ!